江南公司承接的南京世界貿易中心主塔樓新型全鋼結構式附著升降腳手架工程,位于南京市河西大街與廬山路交匯處。南京世貿中心工程主體結構共67層,建筑物總高度321.6米,目前是南京市河西新區最高的建筑物。該建筑主塔樓為鋼結構框架核心筒結構,2層以上標準層層高為4.4米和5.6米。
該工程使用附著升降腳手架的施工難度中,除了建筑物高度較高,風荷載較大,且外圍均為不規則鋼梁結構,附著點位置難設計之外;特別是主塔樓西北角斜邊從2層樓面開始(斜邊長度15.35米)逐層向內收縮至30層樓面(斜邊長度縮小為9.96米),然后逐層向外擴展至67層樓面(斜邊長度擴大為22.1米),整個斜邊從外立面看去呈兩條雙曲線形式。根據該建筑物區段的特點,升降腳手架在該區域的架體結構也必須隨之變化:從3層開始安裝搭設,架體長度逐層不斷縮小至30層,然后逐層不斷擴大至67層,最大長度與最小長度之間相差12米多。在整個變化移動過程中,不但要保證架體提升及使用各方面的安全性,還要盡量維持架體的整體性,使外形結構及美觀程度始終保持不變,設計和施工難度都很大。
根據本次附著升降腳手架的施工特點及技術難度,腳手架部門組織技術人員會同有經驗的施工小組負責人,召開了多次工程分析會議。通過總結分析我們前兩年多次在變截面高層建筑物升降腳手架施工中的經驗,針對本工程的特點,設計了較為科學、安全的專項施工方案:采用導向套及活動欄桿,解決了架體伸縮段移動問題;采用懸挑活動跳板,解決了伸縮段架體平面防護問題;采用U型卡將外圍活動擋板固定在活動欄桿上,并與固定擋板形成空隙,確保其自由移動的方法,解決了架體外圍防護需要不斷變化的技術難題,使架體外圍防護及外形結構始終保持封閉狀態;對防傾覆裝置進行改造,通過調整導軌的傾斜度,有效地解決了伸縮段架體在正常提升狀態下需要不間斷地向兩個方向移動,使架體的整體結構隨著建筑物外形的變化而變化。在升降腳手架進場安裝及施工中,腳手架公司領導及相關技術人員多次親臨現場,根據現場施工情況,同心協力及時解決施工中出現的問題,使本工程附著升降腳手架能夠安全順利的提升施工。
江南公司自2016年8月份承接工程進場安裝提升施工,在公司領導關心指導和現場施工負責人及施工小組的艱苦努力奮斗,克服了各種困難,“戰高溫、迎高度”,到2017年8月已順利提升施工至63層,滿足了總承包單位主塔樓施工的進度要求,得到了現場施工單位的好評,江南公司腳手架施工項目部多次獲得總承包單位的鼓勵和嘉獎。
施工現場1
施工現場2
(江南公司 陳曉蘇)